pt.
17/12/29 14:06
使用しているICは『TD62783AF』です。

・負荷は入力インピーダンスが3.2KΩのPLCです。
ONさせるため+29Vの信号を入れようとしています。

・入力信号のSW回路ですが、SWはNPNの近接センサーです。
センサーがOFFの時は、IC側の入力がON、センサーがONの時は センサー側に流れてICがOFFの予定です。

・発熱に関してですが、30分刻みで4時間30分測定しています。
電源を入れる前は、室温20.5℃、IC温度20.5℃、8ch全てONで始まり。30分では41.0℃、1時間では44.5℃、1時間30分では45.5℃と上がっていき、4時間30分後は50.1℃になりました。
その時の室温は、3.5℃上昇しました。
色々、実験している中で、ICの入力についている抵抗が発熱しているのがわかりました。最終的に抵抗が47.2℃になっていました。この抵抗どうしはくっついていませんが密集しています。またその近くに本ICがあります。
 抵抗とICを離して測定すると、まだ2時間程度の測定ですが、室温24.3℃、IC温度24.3℃スタートでIC38.9℃、抵抗28.0℃でした。
この抵抗群が密集していることにより、周囲温度が上昇してICにも影響が出ているのでしょうか?

・測定条件は電源電圧は29V、室温・盤内温度は普通の温度計で測定、IC・抵抗を30分刻みで放射温度計で測定しています。
制御盤の蓋は締切で測定時のみ解放して測定しています。


NP
このスレッドを読む
23コメント 18/01/24 12:20